電源時序器主要作用是按照由前級設備到后級設備逐個順序啟動電源,關閉供電電源時則由后級到前級的順序關閉各類用電設備,這樣就能有效的統一管理和控制各類用電設備,避免了人為的失誤操作,同時又可減低用電設備在開關瞬間對供電電網的沖擊,也避免了感生電流對設備的沖擊,確保了整個用電系統的穩定。那么電源時序器如何挑選呢?可以從以下四方面著手。
一,判斷電源時序器穩定性
穩定壓倒一切,無論買什么東西,大家應該都會這么想吧,時序器假如不穩定,那么系統再好也沒辦法;當然除了電源時序器自身穩定之外,還需要抗外界干擾力度強,那么外界什么能干擾到電源時序器呢?主要是感應雷、電動機、日光燈等產生的浪涌和脈沖尖峰;還有一個方面是系統啟動時,設備內部電源充電或者開關電源的干擾。
在這個時候,大家都會想到了,怎么測試電源時序器的穩定性呢?
第1步、給電源時序器接通電,把時序器間隔時間設定為1秒后啟動電源時序器,然后再啟動過程中開關房間內的日光燈或者電鉆,在此時此刻特別注意,時序器不能有重啟或有通道不開的情況,這種方法要測試多次。如果有條件的可能用脈沖發生器向時序器供電市電(220V電)注入干擾脈沖,測試中分次增加干擾強度,以測試出被測時序器的抗干擾強度,一般來說要達到1KV(1000V)以上。這個第一步的測試就算是完成了。
第2步、我們通過了第一步測試,然后給電源時序器的每個輸出都接上負載,這里最好是大功率功放,在沒有那么多負載的情況下,可以將負載接到連續的后幾路上(如CH12、11、10、9)。然后給時序器上電并起動時序起動功能(注意如時序間隔時間可調的設備,要將間隔時間調整到1秒),起動過程看時序器不能有重啟或有通道不開的情況。
二、看電流容量:
系統整體的電流需求是挑選時序器容量的標準,現市場有20A、30A、40A、50A電流的可供挑選;單路的容量一般為10A或13A;現在有的廠家吹自己使用30A的繼電器,輸出電流達30A,而輸出座卻使用的是美式或萬能式插座,這種座的額定電流是10A,有的加厚彈片的是13A。由此看出輸出電流是達不來到30A的,大伙可以用30A的負載測試一下(當然燒壞輸出座,不要找我;呵呵……);測試時用電流達10A的負載(我一般用電熱棒,一定要買好,要測試一下電流。),接到標稱總容量電流,煮水4小時(水要足夠,測試時一定要有人在現場看著,注意安全)。電源引線表面溫度不能超60度,摸起來不燙手;時序器不能發出糊味。
三、電源時序器功能:
按項目要求挑選,如電平起動功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,狀態監控;時序間隔、常開配置功能;電源凈化、防浪涌、電壓、電流監測保護功能等。
四、電源時序器可擴展:
電源時序器輸出通道數分為4路、8路、10路、12路等、當設備的數量超過一臺時序器通道的數量時,就要擴展(級聯)使用了,選擇時要注意擴展后能從第一路開到最后一路,還能從最后一路關到第一路;市場上很多時序器都達不到這個要求,關時都是各臺同時關閉的,這里推見筆者使用鶯之聲電源管理專家的KPS12N系列產品,他們做時序器有10年了,產品很全,大家有時間可以去了解一下。鶯之聲廠家直銷店。
可擴展性,一般電源時序器輸出的通道大致分為4、8、10、12路等等,當一個電源時序器不能滿足所有設備的時候,就需要級聯其他電源時序器了,就需要用到擴展的功能了。